![]() hfduwei 等级:三级士宗br /> 累计积分?3 可用积分?3 |
楼主 发表于:2019-05-31 09:54:18
回复1楻/div>
气密性测量管,是战时用来检测工程内部的气密性用的(即是要密封性好,保证人防工程外部的毒气和毒剂不会进入到工程内部,保障人员得安全)。测压管是检查室内外压差的、/span> 设有虑毒通风的防空地下室,其防化值班室内测压管、测压装置的预埋及安装,应符合GB50038-2005《规范?.2.17条规定:设有虑毒通风的防空地下室,应在防化通信值班室设置测压装置。该装置可由倾斜式微压计、连?a title="软管" href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=199" mce_href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=199" target="_blank" style="color: blue">软管、铜球阀和通至室外的测压管组成。测压管应采用DN15热镀锌钢管,其一端在防化通信值班室通过铜球阀、橡胵a title="软管" href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=199" mce_href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=199" target="_blank" style="color: blue">软管与倾斜式微压计连接,另一端则引至室外空气零点压力处,且管口向下。详见GB50038-2005《规范》图5.2.17、/span> 附件9ul style="padding:8px; 20px; padding-top:0px; line-height:22px; font-size:12px;"> |